最近在装修,买了个厨房,烤箱5跟线都连好了烤箱正常工作了,可是把炉子连到烤箱上去之后,炉子不工作。$ w6 p/ o4 e1 ~" l/ ~& a
请教下各位,有没有人也碰到过这种情况过啊。* t5 U8 F. E) W" q* B# B" N2 L
如果说我烤箱5根线连错的照道理烤箱是不能用的,现在烤箱一切正常。
22#
 楼主| 发表于 28.1.2014 12:29:04 | 只看该作者
BluePlanet 发表于 28.1.2014 13:23
$ w- q6 i* V! x9 O2 ]我们家里请电工来的,50欧左右,他主要还给五彩线接头上了金属片,他说是类似保险丝一类的保险,很正规,建 ...

' X( r% ~/ e4 U2 J  K. i7 W好的,谢谢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 28.1.2014 12:23:40 来自手机 | 只看该作者
我们家里请电工来的,50欧左右,他主要还给五彩线接头上了金属片,他说是类似保险丝一类的保险,很正规,建议用电工,他说这样就算哪天忘记关炉具,应该不至于烧坏机器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 25.1.2014 18:14:44 | 只看该作者
http://www.my-hammer.de/elektro/elektroinstallation/herd/
/ Q! X1 h; v6 F* G/ t" p* l0 ]; T
找离自己家进的,50欧左右,如果离的远一些可能会贵一点,但不会超过100欧。
0 l" n7 f) |( W
# S& ]  x9 F4 v几十欧真没必要省了,自己中招损失可以计算吗?如果酿成火灾,整栋楼的损失都要赔啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 24.1.2014 20:15:01 | 只看该作者
彩色沙漠 发表于 24.1.2014 13:18
, Z1 `2 _9 s, g! {+ P4 O谢谢啊,我明天再去看下,因为确实是本身学过点电,不过不是专业,谢谢啦
; ~# V4 Y3 j: l$ |; C ...
& C0 `4 @8 r5 x: }
本身学过电就不要找电工了,这种简单事情自己可以搞定的。电工来一下都是要天价的,单单anfahrkosten就是天价
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 24.1.2014 12:18:56 | 只看该作者
automation 发表于 22.1.2014 16:39
# U# g, H+ F& t- A4 I; D9 K看了看帖子,觉得有危险,还是投入时间回复一下。
1 W& v' O; x, ~8 n0 Y' o2 \3 d首先,你应该有万用表这个工具,如楼上说,找清楚墙上3条 ...

3 {5 S) w0 c8 H$ V- w谢谢啊,我明天再去看下,因为确实是本身学过点电,不过不是专业,谢谢啦
3 ~2 b" Q& z' J$ @$ \+ Y0 _
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 22.1.2014 15:39:07 | 只看该作者
看了看帖子,觉得有危险,还是投入时间回复一下。
  R3 p* N8 z! Y, ?% F; j- i' J首先,你应该有万用表这个工具,如楼上说,找清楚墙上3条火线,1零线,1地线。其次,炉子上的接口肯定说明了分别接什么线,你需要一一对应接入。
/ z2 X* Y5 `8 ?+ J3 ?( l
+ N% L) [) K& S$ \  n" }6 U3 t如果你接错了线:" K* r" f- E  r$ O. L+ e
1. 火线接到地线,但是做好了个人保护,穿了绝缘鞋,没有触碰电线在通电的时候。那么很可能家里会发生跳闸保护,或者炉子的保险烧毁。最坏的结果是你后来即使再接对线,保险烧了也不会工作了。: C' u) C) F- J* o
2. 三条火线和零线没有接对,三相供电无法实现,炉子肯定工作不了。
8 E% G# j- ~% c6 v; y3. 零线和地线混接,也肯定发生跳闸。
' Y/ C8 w# x0 J3 s* c- a7 }- p6 ~, _3 ~$ Q' L# W' j
总之,有5根线,最保险还是万用表测量后再接。一般红蓝绿是三相线,棕色是零线,黄绿混色线是地线。这个只要是电工做的,应该不会乱用颜色的。4 r4 I% i, S" }7 w. U6 Z4 j
楼主如果不清楚三相交流电和普通交流电区别,如果本身是学工的可以查查再做,如果根本不懂如何用万用表,赶紧停手,请懂得朋友帮忙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 22.1.2014 15:15:54 | 只看该作者
墙有五根线,你要用测电笔试一下,哪三根是火线,还有两个是地线和零线
! c; [; {, m, [& T' e& Z完全按颜色,如果当时安装不很规范,也可能不对,最糟糕是,把火线接地线上,
0 T! U* @) Y) ^$ B- r有可能用电器外壳带电,是要出事故的
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 22.1.2014 14:43:25 | 只看该作者
笑对人生 发表于 22.1.2014 00:02
6 _5 m/ W% h, X( j! I你买炉灶的地方就可以问包安装啊?还有卖这些的都有,要自己去问问价格记得货比三家。 ...

" ~8 x. F* Z7 J4 T+ I1 D好的,谢谢笑姐
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 22.1.2014 12:11:41 来自手机 | 只看该作者
std 发表于 22.1.2014 12:07
" ~/ f  S# F2 |+ j这事说难,也不难,说不难,也难。
# ?" R) Y) |8 `- K1 Y搞清楚 230V, 380(400)V,三相交流电和2相交流电,就能自己装好!! ...

$ a# L0 X& B) y, S) N, ?我接墙线的时候只根据颜色接起来的 没有考虑位置 应该是这个问题吧 墙线有五根
回复 支持 反对